Z21 mit MX820z
Verfasst: 11 Aug 2025, 15:38
Guten Tag Herr Pascher,
diesen Parametersatz (Ansteuerungsmodus 3) konnte ich in den MX820z fehlerfrei einlesen mittels Z21 MaintenanceTool
für ein LED-Signal mit 8 Eingängen (3color LEDs, das Dritte nur mit 2 angeschlossenen).
CV;Wert;Beschreibung
1;1;Adresse Decoder MX820z
66;2;Zusatzadresse für DCCext A0-7 bei cv1=1
67;0;Zusatzadresse Bit 8&9
68;3;Zusatzadresse für DCCext A8-15 = bei cv1=1
69;0;Zusatzadresse Bit 8&9
29;136;DCC aktiv
70;33;Modus 3 DCCext aktiv 8 Ausgänge CN 32 Signalbilder
150;73;g-g-g
151;164;r-r-r
152;210;y-y-gr
153;0;---
usw.
Über die cv150-Programmierung kann ich jedes Signalbild darstellen.
Mit MaintenanceTool #Stellwerk DCCext und mit iTrain kann ich die Signalbilder aber nicht aktivieren.
Das letztprogrammierte cv150-Signalbild bleibt "eingefroren".
Und nun die Fragen.
Ist die Z21 für den Betrieb mit MX820z geeignet?
Ist der Parametersatz für Ansteuerungsmodus 3 richtig konfiguriert?
Kann man im Ansteuerungsmodus 3 die Blinkfunktion integrieren,
das LEDs wahlweise blinken oder permanent leuchten.
Für eine Beantwortung wäre ich Ihnen sehr dankbar und
verbleibe mit freundlichen Grüßen
Frank61
diesen Parametersatz (Ansteuerungsmodus 3) konnte ich in den MX820z fehlerfrei einlesen mittels Z21 MaintenanceTool
für ein LED-Signal mit 8 Eingängen (3color LEDs, das Dritte nur mit 2 angeschlossenen).
CV;Wert;Beschreibung
1;1;Adresse Decoder MX820z
66;2;Zusatzadresse für DCCext A0-7 bei cv1=1
67;0;Zusatzadresse Bit 8&9
68;3;Zusatzadresse für DCCext A8-15 = bei cv1=1
69;0;Zusatzadresse Bit 8&9
29;136;DCC aktiv
70;33;Modus 3 DCCext aktiv 8 Ausgänge CN 32 Signalbilder
150;73;g-g-g
151;164;r-r-r
152;210;y-y-gr
153;0;---
usw.
Über die cv150-Programmierung kann ich jedes Signalbild darstellen.
Mit MaintenanceTool #Stellwerk DCCext und mit iTrain kann ich die Signalbilder aber nicht aktivieren.
Das letztprogrammierte cv150-Signalbild bleibt "eingefroren".
Und nun die Fragen.
Ist die Z21 für den Betrieb mit MX820z geeignet?
Ist der Parametersatz für Ansteuerungsmodus 3 richtig konfiguriert?
Kann man im Ansteuerungsmodus 3 die Blinkfunktion integrieren,
das LEDs wahlweise blinken oder permanent leuchten.
Für eine Beantwortung wäre ich Ihnen sehr dankbar und
verbleibe mit freundlichen Grüßen
Frank61